屋根の断熱性能の向上に関して
「いい家」が欲しい。/談話室
外断熱の発展を願う者
2000/08/29(火) 12:59:39
夏の日射対策として、屋根の断熱性能の向上に絞ってトピックをつくります。
kato様が仰っているように、夏を涼しく過ごすためには、インナーサーキットの排熱の効果に頼るのみではなく、さらなる屋根の断熱性能の向上が必要です。(もちろん、開口部の遮熱対策が大事であることは言うまでもありません。)
カネカ自体も、次世代省エネルギー基準はこれからはクリアすべき最低の基準であると捉えているようです。
現在のsc工法の屋根に関しては、母屋→たるき→scフォーム→通気たるき→屋根下地材→防水ルーフィング→屋根材となることが一般的でしょう。
母屋→たるき→scフォームの間のたるきは通常45mm台の角材で、このたるき間はスペースが空いています。ここに50mmの断熱材を入れることが重要であり、効果が高いと考えています。屋根自体も厚くなりませんし、構造も変える必要はありません。
そこで質問です。
このたるき間に50mmのポリスチレンフォームを追加するための費用はどれくらいでしょうか。
99年前期編「積算資料ポケット版」によれば50mmのポリスチレンフォームの断熱工事の1平方メートル当たりのの材工価格が1550円となっていますが、これくらいでよいのでしょうか。(屋根面積100m2であれば155000円のコストアップ)
参考に教えて下さい。
又実際にこういう試みをされている方、その効果をお知らせいただければ幸いです。
kato
2000/08/29(火) 14:47:54
私邸では3重たるき工法という屋根構造になっています。
母屋→たるき→野地板(9mm厚)→スタイロフォーム(55mm厚)+押さえたるき→通気たるき
→野地板(12mm厚)→アスファルトルーフィング(22Kg)→金属板屋根材となっています。
たるきは45X65mmを使用していますが、たるきに2X6材を使えばスタイロフォームを
2枚重ねで110mm厚にできるそうです。追加費用についてはわかりませんが...
小屋裏のこの夏の最高温度は35℃でしたが、屋根の断熱性能強化でどれだけ改善され
るかは判断できません。とりあえず、私は浴室の天井に設置してある中間ダクトファン
(シャッター付き)で小屋裏の熱を排気するようにしたいと考えています。新たに壁に穴
を開けたくないので、浴室の換気扇のダクトをT字の塩ビ管でつなげる予定です。出口
にはアルデ社の気密ダンパーを付けています。
いい家の読者
2000/08/29(火) 15:36:07
ちょっと水をさすようですが
「さらなる断熱性能の向上」は必要なのでしょうか?
松井さんは本の中で、ソーラーサーキットの場合は通気層によって遮熱がおこなわれるので屋根材は価格が安いコロニアル、壁材は高価なサイディング等は不要でボンタイル程度で充分と書かれていたように記憶していますが、、、、、いかがでしょうか?
外断熱の発展を願う者
2000/08/29(火) 17:06:47
3種ポリスチレンフォーム50mmの熱貫流率(K値)は、熱伝導率が0.024 として
熱貫流率=1/熱貫流抵抗=1/(0.05M/0.024)=0.48
となり、厚さ100mmのポリスチレンフォームでは同様に
熱貫流率=1/熱貫流抵抗=1/(0.1M/0.024)=0.24
となります。
白川の合掌作りの茅は400mmの厚さがあり、その熱貫流率は0.16と言うことです。
たとえ内外の通気層で遮熱、排熱をしていても、屋根裏部屋が暑くなると言うことは、屋根の断熱性能がまだまだ足りないのです。(壁に関しては、壁の断熱性能よりも、開口部対策が重要だと考えます。)
今のscに満足せず、かやぶき屋根のような、夏に涼しい屋根裏部屋をそれほどコストをかけずに手に入れようではありませんか。
kato
2000/08/29(火) 17:08:15
>松井さんは本の中で、ソーラーサーキットの場合は通気層によって遮熱がおこなわれるので
>屋根材は価格が安いコロニアル、壁材は高価なサイディング等は不要でボンタイル程度で充分
屋根材や外壁材に本格的な断熱性能を期待するのは間違いだと思っています。(瓦やALC板の断
熱性など)
屋根材や外壁材に求められるのは、耐火性能や防水性能、そして私のような貧乏人にとっては
メンテナンスコストを抑えるための耐久性を第一に考えたいのです。
「ソーラーサーキットの場合は通気層によって遮熱がおこなわれる」かどうかは知りません
が、それによって内側の構造体は守られたとしても、その外側にある屋根材や外壁材に影響す
るわけではないでしょう。
※