断熱ガラスについて
「いい家」が欲しい。/談話室
逆流です!
2000/10/14(土) 09:04:42
みなさん、こんにちは。逆流です!
ガラスについてお聞きしたいのですが、W地域なので北側以外は遮熱ガラスを予定しています。
契約も済んだのですが、施工会社やサッシメーカーが断熱ガラスと遮熱断熱ガラスの違いが解らなかったみたいでガラスメーカーも自社の製品でなく輸入品で見積もりを出していたそうです。
輸入品がどこのメーカーかわからないのですが、ガラスメーカーのカタログを取り寄せてもらったのですが、見てみると断熱ガラスには、
ブルー・グリーン・クリアの三色、遮熱ガラスにはグリーン・クリアの二色がありました。(日本板硝子)
断熱ガラスはブルーで遮熱ガラスはグリーンと思っていたのですが、色によって断熱ガラスには若干の性能差があり、遮熱ガラスにはほとんど性能差は無かったのですがクリアのイメージが解らないのですが、性能差がなければクリアにしようと思っているのですが実際付けてる方がおられたら教えていただけないでしょうか。
又輸入品(メーカーはわかりません)のほうが安いので性能に差がなければ輸入品にしようと思っているのですが、ご意見よろしくお願いします。
カタログを見るまで色の違いがあることすら解らなかったので色の違いについてもよろしくお願いします。
匿名切望
2000/10/14(土) 10:41:43
クリアは、基本的に無色ということです。
ろく
2000/10/14(土) 12:09:35
無色とは基本的にガラスに何も膜付けされていないということでしょうか。
匿名切望
2000/10/14(土) 15:55:51
Low-Eの断熱ガラスは赤外線カットの膜がついてます。
これは反射すると銀色に見えるのですが、反射しない方向から見た時に
薄く色がついているのがグリーンなどでしょう。
断熱ガラスは、日本ではまだ普及してなくて流通量が少ないので高価ですが、
米欧では普及しているので値段がこなれています。
窓もPVCは輸入した方が安いんですけどね。
逆流です!
2000/10/14(土) 21:15:00
匿名切望さん、ろくさんこんばんは。逆流です!
書き込み有り難うございます。
クリアのガラスは無色とのことですが、北側には断熱ガラス、その他は遮熱ガラスで検討しているのですが、金属膜は見た目では解りにくいのでしょうか?大工さんが間違える可能性があるのか心配です。
Low−eの断熱ガラスは赤外線カットの膜が付いているとのことですが、カタログを見ると熱的性能と光学的性能が載っていて光学的性能には可視光線の透過率や反射率、紫外線のカット率等は載っているのですが赤外線については記載が無いのですが、断熱や遮熱断熱ガラスの性能差は赤外線の性能差が重要なのかその他の性能を含めて総合的に検討すれば良いのでしょうか?
ガラスの色の違いも含めて教えていただけるでしょうか。
匿名切望
2000/10/14(土) 23:36:01
見た目にはミラーシートの薄いようなものです。
すぐ分かると思いますよ。
赤外線=熱線と考えてください。
複層の遮熱ガラスと断熱ガラスは熱線カットの特性が違いますが、これは見た目ではわかりません。
外側ガラスの内側に熱線カット膜があるのが遮熱、内側ガラスの外側に熱線カット膜があるのが断熱という
見分け方がわかりやすいと思います。
逆流です!
2000/10/15(日) 02:19:32
匿名切望さん、こんばんは。逆流です!
クリアのガラスも金属膜は見た目で解ると又カタログに赤外線の記載が無いのは性能差がないと理解して良いのですね。
ところでお聞きしたいのですが、ガラスの色は断熱ガラスはブルー、
遮熱ガラスはグリーンと私を含めて思っている方が多いと思うのですが、メーカーによって又輸入品によってブルー・グリーン・クリア以外にも色があるのでしょうか?
日本板硝子のカタログには断熱ガラスは若干の性能差がありブルーは寒冷地から温暖地まで、グリーンは適度な遮熱性能を持っている、クリアは寒さの厳しい寒冷地になっているのですが、北海道など寒さの厳しい地域はクリアの断熱ガラスの使用が多いのでしょうか。
流通の絶対量が少ないので情報もなく関係なしに適当に使われているのでしょうか?
匿名切望さん大変参考になりました。ありがとうございます。
オーロラ
2000/10/17(火) 21:38:37
”オーロラ”と申します。
北海道、東北3県、他3地域の寒いといわれる地域では、ほとんどが断熱タイプのLow-E複層ガラス(ブルー色orシルバーっぽい色?)が使われているようです。普及率も非常に高いと聞きます。断熱タイプは、遮熱タイプと比べて、熱を逃がさない断熱性能はほぼ同じですが、日射熱取得が大きいので、冬場など日射を多く取り入れたい地域に適しているようです。
色の話ですが、ブルー、グリーン、クリアなどがカタログに記載されているようですが、ブルーは断熱型、グリーンは遮熱型というのは間違いないようですが、クリアは品物によっては、どちらのタイプでもあるようです(日本板硝子、旭硝子などのカタログを見ると・・・)。
また、見て分かるか?という話ですが、一見見ただけでは、断熱ガラスか遮熱ガラスかは分からないのでは?(室外側ガラスの内側に膜があるとか分かるのは、ガラスを見慣れた人でないと難しいのでは?)しかし、納入されたガラスを見ると、ラベルが貼ってあり、室内側or室外側の表記があるので、それで判断できます。
たがみ〜
2000/10/17(火) 23:16:39
逆流さんこんばんわ。なるほど、いろいろ勉強になりました。
直接製品の話は知らないのですが、電波、遠赤、赤外線、光、紫外線、X線などはみな
同じ電磁波でして、波長(周波数)が違うだけです。で、書いた順に波長が短く
(周波数が高く)なっていきまして、波長が長いほどまっすぐ進んで物を通過します。
波長が短いほど、屈折及び反射しやすく物の中に入っていかなくなります。
なので、波長が十分長いと体を素通りしてしまうので暖かくなく、短かすぎると
表面でみな反射してしまうのでやはり暖かくなく、遠赤外線くらいの長さが丁度
透過と吸収のバランスが良くてよく温まります。輻射熱も同様に電磁波による熱の
伝播です。(違ってたらごめんなさい。もう卒業からずいぶん経ってるし…(笑))
でもって、見える波長のうち、全ての波長を均一に通過させるものはクリヤーで、
長い波長(赤付近)をカットすると青系になり、短い波長(青付近)をカットすると
赤系になり、両方をカットするとその中間の緑が残るという訳です。
以上から勝手に考察してみたのですが、温度によって部屋の中から発する電磁波は
波長が長く、太陽によって射し込む電磁波は均一ですが比較的短いとすると、
ブルーガラスで低い波長を外にあまり出さない様にするのが断熱タイプ、
緑や赤で短い波長を中に入れない様にするのが遮熱タイプ、ということになるのでは
ないでしょうか?…全然関係なくて膜の材質からくる色かもしれませんが(笑)。
逆流です!
2000/10/18(水) 02:23:49
みなさん、こんばんは。逆流です!
輸入会社と国内メーカーの断熱ガラス性能比較表をもらいました。
データーで見ると性能はほとんど変わらないみたいです。
ガラスの特徴についての説明もありますが、長いので省略させていただきますが輸入品の会社の話では、色つきのガラスよりクリアのガラスの方が最近はよく売れてるそうでクリアのガラスの方が値段は安いそうです。
しばらくしたら、施工会社にサンプルが届くそうなので確認しようと思います。
匿名切望さん、有り難うございました。
取りあえず解決とさせていただきます。
逆流です!
2000/10/18(水) 02:45:11
オーロラさん、たがみ〜さんこんばんは。逆流です!
オフラインにしていたので、書き込んだらお二人の書き込みがありました。
シルバーっぽい色はクリアガラスなのでしょうね。寒冷地では断熱ガラスは標準みたいな物なのでしょうね。
こちらは温暖地であまり普及していないので施工会社も初めて付けます。調べるのに苦労したみたいです。
たがみ〜さんお久しぶりです。
電磁波のことはよく解らないのですが、資料をみますと太陽の赤外線は近赤外線(熱源)なんだそうですね。室内の暖房熱は遠赤外線って書いてます。断熱ガラスは近赤外線を室内に取り入れて遠赤外線は室内に反射するみたいですね。
遮熱ガラスを使う我が家は冬は寒くなりそうです。
オーロラさん、たがみ〜さん有り難うございます。
※