床下の保護モルタルは必要でしょうか
「いい家」が欲しい。/談話室
toshio
2001/01/02(火) 10:23:28
みなさんはじめまして
以前より談話室を拝見し勉強をさせて頂きました。
今まで書きこみはした事がなくはじめての書き込みに
なります。よろしくお願いします。
さて本題なのですが、
建設地は千葉県です。SCではないのですが、外断熱であり基礎部は
ポリエチレンボードにより内断熱を行ないます。
基礎はべた基礎でその内側に50mmの断熱材をはり、その上に60mmの
保護モルタルを施工する予定になっています。
価格的な話により、削除しようか悩んでいます。建設会社の技術担当の
方は熱容量を確保し、必要であるといわれます。どうでしょうか
ご意見をお願いします。
家の仕様を簡単に書きます。
家の工法は在来木造工法です。
6m×8mの総2階の建築です。
1階の床半分を1mあげてスキップフロアにします。
その下を収納として使用する予定です。
保護モルタル分の60mmの高さも有効利用したく削除を検討してます。
その部分を含め30M2の部分に保護モルタルを入れる予定です。
着工が今月の下旬予定です。
ぼんさい
2001/01/03(水) 21:29:01
土間床工法といって、床下の空間を土で埋め尽くし、その上に(順に)防湿シート+コンクリート+温水式床暖房+保護モルタルを入れて施工している例があります。その場合は、温水式床暖房のシームレスパイプを保護するためにモルタルを施工しています。
しかしtoshio さんのお話からすると、そのためのモルタルではないようですね。蓄熱材としてのモルタルなのでしょうか?
ちなみに土間床工法では、断熱材は基礎の内側にはりますが土間床自体が蓄熱を行うので
基礎の立ち上げ部分を蓄熱材として利用しなくても良いそうです。
toshio
2001/01/04(木) 01:30:30
ぼんさいさん回答ありがとうございます。
基礎の断熱材は基礎上部にすべてに施工し、立ち上り部も含め断熱材で覆うように施工します。それで蓄熱材としてコンクリートが必要とされています。
ばんざいさんのいう土間床工法とは基礎断熱では基礎の外周または内側で外周より1mぐらいに断熱材を施工するのだと思います、そのような施工でもよいのではないかなと考えています。
個人的には基礎の断熱材は床下部には不用ではないかと思っています。どうでしょうか
ぼんさい
2001/01/04(木) 10:58:40
基礎の断熱材が要か不要かに関してですが、ある本によると、その土地の環境、
特に地下水面がどのくらいの高さにあるかで判断すべきとのことです。「地下
水面が高ければ地面が冷えやすいため必要」ということです。環境的には私も
同じ千葉県ですのでそういった問題が無ければ基礎断熱材は特に必要ないので
はないと思いますが、あくまでも素人意見です。
ただ、申し訳ありませんがtoshioさんの仕様をちょっと理解できません。
> 基礎の断熱材は基礎上部にすべてに施工し、立ち上り部も含め断熱材で覆うように
> 施工します。それで蓄熱材としてコンクリートが必要とされています。
これですと断熱材上にコンクリートがあることになりますが、先日のご説明の
> 基礎はべた基礎でその内側に50mmの断熱材をはり、その上に60mmの
> 保護モルタルを施工する予定になっています。
では断熱材上にはモルタルしかありませんが。。。ちょっと蛇足でした。失礼。
toshio
2001/01/04(木) 23:19:30
仕様書の中では保護モルタルという名称なのですが
実際は鉄筋入りのコンクリートなのです。
基礎断熱はあまり必要がないように感じています。
不要である理屈が、説明できる方がいたらお願いします。
そのないようを検討し建築屋さんと相談をしたいと思います。
※
このホームページに記載された記事は、いかなるものであっても許可なく転載したり、利用することを堅くお断りします。特に談話室の記事を無許可で営業に利用することを禁じます。