換気システムの選択について教えてください
「いい家」が欲しい。/談話室
M.M
2002/11/28(木) 14:06:20
この談話室でよく「クレダ1台で冬暖かい」といったコメントがありますが、一般的な必要熱量計算では40坪程度の建物をクレダ1台で賄うのは不十分のような気がします。
クレダ1台で十分暖かいというのは、このほかに熱交換の第一種換気を使うなどの補足要因があるのではないでしょうか。お聞かせ下さい。またこの場合、全熱交換タイプと顕熱交換タイプがありますが、高高タイプの住宅ではどちらが適しているかご意見をお聞かせ下さい。
中西
2002/12/02(月) 23:12:08
私もはっきりとした計算はできないのですが(よく言われるてることですが外気の差で
暖かいと感じるかどうか決まるので質問されるなら何地方で外気何度と考えてと書くべき
でしょう。東海より西の平野部なら大丈夫な地域もあるでしょうし、北関東より北なら
まず無理とかになりますから・・・・)
一番でかいクレダでも40坪は無理でしょう。
熱交換タイプに関しては当然熱だけが交換される訳でなく汚れた空気も交換(この場合
交わるが正解かな?)されるため40坪程度の家なら第3種換気が適してると考えます。
が、これも考え方ひとつで熱交換タイプのフィル−ターの掃除もまめにしてちょっと
でも熱効率が高いと考えるなら話がかわります(笑)。確か熱交換タイプはメンテが
大変だと聞いていますので私個人の考えとしてはアルデなどの排気のみ(第3種)が
結局はいいかなと考えています。(私も熱交換のセントラル空調が理想と考えていました
が現実には故障したことも考えるとあまりよくないかなと感じてます)
反プレハブ
2002/12/03(火) 23:56:36
うちは顕熱交換タイプですが参考までに
汚れた空気も混ざってしまうのは回転ロータータイプでSCで第1種を選択すると以前はこれしかなかったようです。しかし、家庭用で回転ロータータイプを使っているのは極めて珍しくほとんどは静止式で汚れた空気が混ざらないタイプです。大型ビルやデパートなんかは回転ロータータイプが主流です。
全熱交換タイプは湿気も交換するため紙製の熱交換器だとニオイが再循環されてしまったり、カビが撒き散らされたりする欠点があり、トイレや洗面所、お風呂の換気には使えず、別途局所換気が必要となります。最近、透湿膜製の熱交換器を使用したものがあり、こちらはニオイが逆流しない為トイレや洗面所の換気も行なえ、一部機種ではお風呂にも使えます。 全熱交換タイプは湿気も半分程度回収する為、冬の乾燥と夏の湿気上昇を抑える効果があると言われていますが、一般家庭の場合、第3種の熱ロスが年間1万円以下と言われていますのでそれほどの効果があるいとは思えません。
一般的には第3種とし、極寒冷地など給気口のヒヤヒヤ感が特に気になる場合や外部騒音が酷い場合には顕熱交換タイプも考えるといったようにした方が良いような気がします。
※