− このウェブページは サイト 「いい家」が欲しい。 > 談話室過去ログ からコピーしたものです − gn


蓄暖を深夜に運転させながら蓄熱するには?

「いい家」が欲しい。/談話室



SC初心者 2002/12/05(木) 09:14:22
東北でオール電化で、蓄熱暖房機(グローバリーのユニデール)を使っています。
45坪程度の家で、1Fに7kW、2Fに3kWそれぞれ1台ずつです。
ファン付なので、運転ボタンを押すと温風が出てきます。しかし、運転を切ると暖かくありません。工務店からは深夜は運転を止めて蓄熱させてくださいと言われました。つまり朝起きると寒いのです。
別トピでふんわり雲さんという方が、玄関にある蓄暖1台で家中が暖かいと書いておられました。確かに深夜も連続運転させればそうなると思いますが、そうすると今度は蓄熱量が増えません。昼間の時間帯がもたなくなります。もしかしたら同じ蓄暖を使用している方は、夕方頃に追い炊きボタンを押して追い炊きしているのでしょうか。それももったいない気がします。
説明書は不親切で詳しいところがわかりませんので教えてください。よろしくお願いします。
ついでに蓄暖の前の床(無垢です)が温風を当てられて、どんどん隙間が開いてきました。みなさんはどうしているのかもお尋ねしたいです。

SC初心者 2002/12/05(木) 14:15:38
もちろんSC新築です。
他の蓄暖でもいいのでどのように使用しているか教えてください。

ふんわり雲 2002/12/05(木) 23:10:22
SC初心者さんへ、はじめまして、こんばんわ。

何気なく読んでいましたら、突然わたしの名前が出てきましたので、
漫画のようだけど、ドッキリして咳き込んでしまいました。
これって、わたしのこと?としばらく止まってしまいました。

うちの地域は、東京の西の方のはずれになります。
35坪、4人家族(義父、主人、娘(10才)、わたし、室内犬一匹)
ほとんど総2階建て、ダイニングの上に3畳の吹き抜け、リビング階段・・・

>別トピでふんわり雲さんという方が、玄関にある蓄暖1台で家中が暖かいと書いておられました。

これは、現在は、そうでもありません。
(今日は暖かでしたから、本当にクレダ1台だけで暖かでしたけど。)
いつの書き込みを読まれたのかわかりませんが、
11月の初旬頃までではないかと思います。

それまでは、本当にそれだけで、玄関(2畳)、玄関ホールと廊下(2畳+1畳)、
洗面所、トイレがほんわりと暖かかったです。とっても気持ちの良い暖かさでしたよ。
でも、それ以降寒くなってきましたら、リビングにあるエアコンをつけます。

オール電化なので、夜間料金が安いため、寒そうな日は
スイッチを朝5時ごろに入れて、7時ごろ切ります。
日中は日が当たるので、あまり入れませんが、
とても寒い日は、10時過ぎまで入れていたことも数日ありました。
夕方から夜に、また入れます。
義父は、自分の部屋のエアコンも入れます。(結構寒がりなんです。)

SC初心者さんは、東北地方とのこと。
1階と2階の蓄熱暖房2台で暖かさをまかなえるかどうか、わたしにはわかりません。
昼間もたないというのは、やっぱり足りないのではないかしら?
まして、本当かどうかわかりませんが、蓄熱と放熱が同時にできないなんて、
なんだか意味が無いような気がします。
使い方は取扱店に問い合わせてみた方が、良いのではないかと思います。

今、他の暖房機は使ってないのですか?
お住まいが東北なのですから、このままではとても寒くてしょうがないでしょうから、
早く何とかなればよいですね。

小林 2002/12/06(金) 00:44:30
SC初心者さんこんばんは。
SC入居10ヶ月目、40坪総二階、東北電力でオール電化、新潟、
同じメーカの蓄熱暖房機で1Fが7kw、2Fが4kwです。
似たような構成だったので、思わずでてきました。
うちも工務店に、夜は温度設定を低めにして、蓄熱するように言われましたが、
そうすると、やはり、朝は寒いです。蓄熱満タンになったとしても、
家が冷えてしまいますので、朝からガンガン放熱して、夜までは持ちません。
(引き渡し直後、2月の経験です)
で、現在は17度設定で夜もつけっぱなしにしていますが、朝になると、ちゃんと設定通りに蓄熱されているようです。
理想的には、深夜はファンを止めておいて、朝方、電気の安い7:00までに家全体が
蓄熱完了するように、逆算してファンをONにすれば電気代が最小になるのだと思いますが、そうすると結局24時間ファンをつけっぱなし(といっても設定温度になればファンは止まりますが)、というのが答えになるかもしれませんね。
先月の電気代は17000円でした。真冬の電気代が心配です。。。
(夏は7000円を切っていたので、ちょっとショック)
セコイので、追い炊きはしません(笑)
今日は寒そうなので、1Fの蓄熱設定を3、2Fのは2にして寝ます。
昨日は1Fが2、2Fが1で、1F,2F共室温は19度でした。
うまく設定できるといいですね。

SC初心者 2002/12/09(月) 10:50:26
お二人の方の回答ありがとうございました。
その後、深夜に運転させながらでも、蓄熱することは分かりました。ただ、蓄熱量は満タンにはならないのです。朝早くにファンを止めれば、その後も蓄熱するのですが。

1階にもう一台蓄暖を追加するかどうか考えてしまいます。でもそれで解決するのかどうかも不安です。コンセントの配線もしていませんので簡単にできるのかどうか。

19〜20度というのは、私には寒く感じますがどうなんでしょうか。それで風邪を引いてしまいました。

小林 2002/12/09(月) 14:46:23
SC初心者さん
18度は、暖かくないが、寒くもない、19度になると暖かく、20度になると
十分暖かく感じます。
今日は雪がちらついていて、外は寒いです。昨日の予報では、最高気温5度、
最低気温2度といっていたと思います。
昨日の蓄熱量設定は1F,2F共全開(3)で、両方とも17度に設定して寝たら、
朝7:00の段階で、1F17度、2F22度で両方とも蓄熱は満タンで、ファンは
止まった状態でした。
(22度は暖かすぎて寝ていると不快に感じます)
さすがに17度のままだと寒いので、1Fは18度設定にしています。
現在、室温は1F18度、2F19度、蓄熱量の残りは1F,2Fとも2(最大3)に
なっています。1Fのファンは動いたり止まったりです。

SC初心者さんは、うちよりも高めに温度設定されていて、坪数多めで、
KW数少な目で、東北でたぶんここより寒いとなると、もう一台追加された方が
よいかもしれませんね。
今年2月の寒さが厳しい日(最高気温1度とか2度だったと思います)には、
どんなにがんばっても16度以上にならないことがあり、そのときは仕方なく追い炊きをしました。
今年は2回目の冬で、昨年よりも基礎下が暖かくなっているのではないかと
勝手に期待しています(現在床下15度)

明日からタイに出張で、体にたくさん蓄熱してこようと思います(笑)

SC初心者 2002/12/10(火) 09:22:53
SCの床は床下断熱してないので素足や靴下では冷たく感じます。
室温が19〜20度では蓄暖の温風の前にいるか、コタツにでも入らないと寒く感じます。風邪がすっきりしません。それを暖かく感じろというのは私には禅修行のようです。
蓄暖をもう一つ増やしたら室温は22度とかに上昇するものでしょうか。
それとも蓄暖は20度程度にしか暖められないものなのでしょうか。それなら増やしても余り意味がないような気がします。

ろく 2002/12/11(水) 15:35:30
次世代2地域非対応SC/40坪総二階/築三年
SC初心者さん
>SCの床は床下断熱してないので素足や靴下では冷たく感じます
SCに限らず基礎断熱のお宅はそう言う傾向にあるとおもいます。
我が家でもやはり床面の冷たさ対策で今秋から床下に設置されているパネルヒーター1枚を使用し始めました。
床下から暖めると室内が同じ温度でも体感的にかなり快適になってきます。
床下から何かしらの暖を採る工夫を考えられてはいかがでしょうか?
私には簡易的な物は思い当たりませんが、何かあるかも知れません。

(余談ですがこの方法(床下暖房)は「外断熱」が危ない!にも紹介されており余りの偶然に驚いてしまったのでした。)

TK 2002/12/11(水) 21:27:01
>>SCの床は床下断熱してないので素足や靴下では冷たく感じます
>SCに限らず基礎断熱のお宅はそう言う傾向にあるとおもいます。

基礎断熱に床下断熱を追加すると床の冷たさは解消できるのでしょうか?
床だけに限定すれば床下断熱の家と同じことになると思うのですが。
実は床の冷たさ解消策を探しています。

ペッコン 2002/12/12(木) 12:32:30
> 私には簡易的な物は思い当たりませんが、何かあるかも知れません。

うちは、1F天井空気をダクトファンで吸ってを床下3隅に吹き込んでます。
基礎下全面に断熱材がありますが、床下はだいたい20℃〜21℃でぜんぜん冷たいとは感じません。
子供がフローリングにひっくり返って寝てたりします。
うちは間欠暖房ですが、24時間にすれば、たぶん室温22℃と同じになると思います。
床下暖房にはかなわないでしょうが、もう少しのとこなら良いかも知れません。
ダクトファンを階段下とかの床下に置くと騒音が気になることもないですよ。
換気経路を気にし出すとSCの後付には難しいのかな、
最初から換気経路に取り込んでおいて、アルデの吸い込みダクトを床下に垂らすと良いかもですね。
ダンパー開けたときはアルデの床下吸い込み口を簡単に閉じれるようにして、
ダクトファンも止めれば良いと思うけど....面倒かな。

田中 2002/12/14(土) 21:33:38
私の家は現在外気温−7で室温1階22度で蓄熱暖房機は6kw1つ3kw1つが1階、3kwが2階の38坪総二階です。ダイアル6でファンを回しています。これが午後10時をすぎますと1階20度2階18度になり、朝方は1階18度、2階16度となります。午後11時から午前7時までの深夜電力中に蓄熱しますが、蓄熱中ファンはなし、ダイアル5(日本スティーベル製)で放熱しながらの蓄熱となります。高断熱低気密つまりは内断熱の家ですが、慣れれば寒さは感じません。さすがに日中も−5位ですので朝方寒いときは550wのパネルヒーターを使用し、これがなかなか暖かい。電気料は4人家族で厳冬期月約2万5千円位です、これは屋根の融雪電力も含んだ数字です。ただし蓄熱中の放熱ダイアルでかなりの違いがあり、またファンの使用の仕方でも家の暖かさはだいぶ変わり慣れるのに2年かかりました。細かな設定でいろいろ変わります。蓄熱暖房機は寒くはないものと理解しております。でも日中も−の地方でこれですから、0度あたりの地方では使い方で十分暖かいと思います。

koba 2002/12/16(月) 21:11:43
SC初心者さん
蓄熱暖房機の容量は、どちらの方が計算されましたか。蓄熱暖房機の設置に当たってはかなりのノウハウが必要ですので、経験の乏しい工務店でいろいろなトラブルがあるそうです。
家の断熱性能に問題がないのなら容量が足りないのではないでしょうか。本来は、蓄熱に余裕をもって機種(台数)を選定しなくてはいけないはずです。また、電力会社(東北電力 エルク)では、必要な容量を計算してくれるはずです。

知り合いに工務店の社長の話では、
 基礎断熱、屋根断熱では、その部分の容積まで計算しないと蓄熱暖房機の容量が足りなくなる。
 工務店の中には、建築費を安く上げるために、蓄熱暖房機の熱容量を低く計算してして設備費を安く見せる工務店がある。トラブルになっている工務店があるそうです。

SCが、いくらすばらしくても?寒冷地では、暖房施設は、それ以上に大切です。
暖房施設までトータルに考えて高気密高断熱住宅を建ててくれる工務店が一番です。


このホームページに記載された記事は、いかなるものであっても許可なく転載したり、利用することを堅くお断りします。特に談話室の記事を無許可で営業に利用することを禁じます。

高気密・高断熱の家/ソーラーサーキット(外断熱・二重通気工法)
COPYRIGHT (C) 「いい家」が欲しい。 ALL RIGHTS RESERVED.


− このウェブページは サイト 「いい家」が欲しい。 > 談話室過去ログ からコピーしたものです − gn