− このウェブページは サイト
「いい家」が欲しい。
>
談話室
の
過去ログ
からコピーしたものです −
gn
換気装置が結露防止に
「いい家」が欲しい。/談話室
K.T
2002/12/22(日) 22:10:32
SCに住んで8ケ月になります(東京郊外)。初めて、この家で冬を過ごすので大変楽しみにしていましたが、朝、窓を見ると結露がすごくて(エクセル使用)、話が全然違うと思いました。窓がこんな状態であれば、断熱材(一層張り50ミリ)の隙間があれば、そこにも結露しているかもと感じました。
そこで、換気装置(アルデ)をLOからNにしましたら、その日から、まるで別の家に住んでいるかのように、まるで窓には結露しません。こんなに換気が、結露防止に有効だとは思いませんでした。
また、インナーサーキット内の空気が、室内側の換気装置によってひっぱられ動かされて、断熱材の隙間の結露問題も解決するのかなと思いました。インナーサーキットの冬の存在意義のひとつに、このことがあると考えてよいでしょうか。
和男
2002/12/22(日) 22:54:33
都内在住 SC九ヶ月
拙宅でも初めての冬になりますが、結露は全くありません。
アルデはLOです。
炎上
2002/12/24(火) 09:40:21
先日アルデの点検に来た工務店に、LOにしていたのをNにするよう言われました。
みなさん冬はどうしているのか聞かせてください。
LOだと結露する心配があるのでしょうか。
ぽぽ
2002/12/24(火) 10:37:26
アルデのユーザーメンテナンスガイドにはLoモードについて、
◎このモードは、外出もしくは長い間留守にする時のみ使用してください。
◎在宅時(就寝時)にはこのモードでの運転は絶対にしないでください。
臭気がこもったり、空気が澱んだりする場合があります。
と書いてありますので、うちはNモードにしています。
結露の影響についてはわかりません。
まゆつば
2002/12/24(火) 11:01:54
人が生活していると呼吸やら水仕事やらで湿度が高くなります。換気をすることで
乾燥した外気と置換されますから、結露は減るはずです。
あまりに乾燥するとのどをやられますから、人為的な加湿が必要になったりしますが。
私のマンションはシングルガラスの普通のアルミサッシですが、それほど結露しません。
最近新築した親類の家は全窓ペアガラスで、ウチより暖かですが窓には激しい結露を起こします。
ウチでは洗面所の換気扇を24時間回していますが、親類の家では特に換気はしていません。
そのせいではないかと思っています。
kei2@北関東
2002/12/24(火) 12:21:29
車の例で言うと、社内の空気循環で曇っていた窓が、外気導入で曇りがなくなった、
つまり、社内の湿気が排出され露点温度が低くなった、ということでしょう。
築20年超の我が家では、コールドドラフト対策として窓の内側に断熱材をつけました。
(常連のろくさんのマネです)
防湿対策はしていませんので、窓ガラスの温度が下がったために、当然のことながら、
毎日結露しています。
K.Tさんの言われるインナーサーキットの効果については、よく分かりません。
ファイ
2002/12/24(火) 12:30:31
http://www.arude.co.jp/hoshumanual.pdf
なるほど、↑ここにアルデのマニュアルがありLoモードのことが13頁に書いてありますね。
要はNモードのほうが換気量が多いと見ました。
早本(souhon)剣士
2002/12/25(水) 16:42:49
KTさん、
早本剣士と申します。
外断熱二重通気の家で、初めての冬を我が家も
迎えております。
結露なくなって良かった良かった。
以下、事実誤認かと思われますので、
一言指摘させてください。
>そこで、換気装置(アルデ)をLOからNにしましたら、その日から、まるで別の家に>住んでいるかのように、まるで窓には結露しません。こんなに換気が、結露防止に有効>だとは思いませんでした。
> また、インナーサーキット内の空気が、室内側の換気装置によってひっぱられ動かさ>れて、断熱材の隙間の結露問題も解決するのかなと思いました。インナーサーキットの>冬の存在意義のひとつに、このことがあると考えてよいでしょうか。
冬モードでは上下ダンパーを閉鎖して
SCの家は高断熱・中(高?)気密となり、
インナー内部(=壁の内側)の空気の出入りはない訳です。
アルデの強制排気による換気(室内空気の出し入れ)
では通常、インナーへの影響はないと思われます。
念のため。
ろく
2002/12/26(木) 11:12:36
>築20年超の我が家では、コールドドラフト対策として窓の内側に断熱材をつけました。
>(常連のろくさんのマネです)
>防湿対策はしていませんので、窓ガラスの温度が下がったために、当然のことながら、毎日結露しています。
常連ではないろくです。
我が家の場合今の巨大掃き出し窓の片側に「外側」からカネライトを貼り付けています。
(紫外線対策の為断熱材の外気側にはアルミシートを貼り付けています。)
その窓は結露しません。
窓の断熱対策を室内側から行うとガラス表面の温度が下がり結露を誘発しやすくなると思います。
窓の断熱対策を行うならば外側から行うのがベターなのですが、カネライト貼り付けは室内が暗くなるし、「カネライト」のかすれてピンクになった文字が室内側から読み取れるので全くスマートではありません。
良い方法を模索中です。
ちなみに我が家は計画換気「弱」運転で結露する窓は、風呂の窓と(カミさんは入浴時換気扇を回さないので)カミさんが風呂に入った後の脱衣所の窓だけです。
Yahho!
2002/12/26(木) 12:44:49
>良い方法を模索中です。
既にご存知でしょうけれど、費用を考えずにスマートさだけを追求すれば、断熱シャッター取り付けが一案です。
我が家は当然無断熱のシャッターですが、これでも朝など電動シャッターを開けると、明らかに寒くなりますので、動かない空気層を作ることによる効果があると思っています。
http://www.passive.co.jp/madonoketsuro.htm
をみますと、窓の(ガラス面の)結露をそう大騒ぎすることはないと思います。断熱性が足りないことは問題ですが。
kei2@北関東
2002/12/26(木) 12:49:24
ろくさん、
kei2へのクリスマスのプレゼントと言うことで、冬のコールドドラフト対策を
立ち上げていただけませんか。
正攻法である外側断熱付加のろくさん方式と、お茶を濁した内側付加断熱(kei2)の
比較をしてみたいのですが、いかがでしょうか。
※
このホームページに記載された記事は、いかなるものであっても許可なく転載したり、利用することを堅くお断りします。特に談話室の記事を無許可で営業に利用することを禁じます。
高気密・高断熱の家/ソーラーサーキット(外断熱・二重通気工法)
COPYRIGHT (C)
「いい家」が欲しい。
ALL RIGHTS RESERVED.
− このウェブページは サイト
「いい家」が欲しい。
>
談話室
の
過去ログ
からコピーしたものです −
gn