− このウェブページは サイト 「いい家」が欲しい。 > 談話室過去ログ からコピーしたものです − gn


インナーサーキットをドリル穴で代用できる?

「いい家」が欲しい。/談話室



けみすと 2003/01/08(水) 16:39:23
昨年の9月に待望のSCの家が完成して、初めての冬を迎えています。この談話室の存在を、つい最近知り、施工時に知っていればと大変後悔しております。

さて、今日は、施工時に気になったことについて、識者の方からのご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。

施工工務店は、「いい家をつくる会」のメンバーでした。2階の部屋の内壁(石膏ボード)を張っている最中に気付いたのですが、所々、1階部分のインナーサーキットと梁によって完全に隔絶されていました。「これでは通気がとれないのではないですか?」と聞いてみたところ、「そうですね、これはまずいですね」と、その対処法として大工さんが採用されたのは、梁に適当な間隔でドリル穴を設けて、1階部分と2階部分との通気を確保するという方法でした。ドリル径は正確には覚えておりませんが、おそらくφ10くらいではなかったかと思います。

ここで、ご教示いただきたいのは、

1.この程度の大きさの穴で、インナーサーキットは十分効果を発揮できるのか
2.構造材である梁の強度には影響はないのか

の二点です。特に、後者については、耐震強度の点から大いに不安に感じており、専門の方のご意見を頂けたらと思っております。

よろしくお願いいたします。

○○中のはる 2003/01/08(水) 17:07:38
甲州/SC2年目

けみすとさんはじめまして。(ケミストリーのファン?)
超個人的なツッコミ無用の意見です。

>1.この程度の大きさの穴で、インナーサーキットは十分効果を発揮できるのか

ただの外張り断熱でもけっこう壁内は空気の流れがあるらしいので、通気そのものはとれているかと思います。
「十分効果を発揮できるのか」に答えられる人は・・・いるかもしれないしいないかもしれません。

>2.構造材である梁の強度には影響はないのか

木材の専門家ではありませんし、どの程度のピッチで穴をあけたのかわかりませんが、「大いに不安に感じる」程の事はないと思います。

ファイ 2003/01/08(水) 20:09:38
>1.この程度の大きさの穴で、インナーサーキットは十分効果を発揮できるのか

 某工務店では二階へ通すのに、TIP工法の斜め張りの杉板の隙間を利用して
 いることを思い出しました。斜め45度の穴ですけど。
 杉板の厚さは2.5cmでしたっけ? 隙間は2.5cmでしょうか?

情報を! 2003/01/09(木) 12:32:34
>1.この程度の大きさの穴で、インナーサーキットは十分効果を発揮できるのか

この季節での効果確認は無理ですが、夏季を迎え小屋裏と基礎の両ダンパーを全開
した時期に、1階天井部分に取り付けたアルデなどの点検口を開けてみてください。

屋外に風がある時は、時により小屋裏のダンパーから入った風が、インナーを経由
して勢いよく点検口から吹き出してくるかどうか、確認する方法があります。

空気の流れを確認できれば、インナーは有効に働いていると判断してもいいのでは
ないでしょうか。ただご指摘の上記の「梁の穴」について、通気が十分かどうかの

確認は無理ですが、インナーとしての働きの有効性は、この方法で十分だと思います。
しかし小屋裏がダンパーではなく電動の換気扇であれば、この確認はできませんね。

しかし梁に穴は不釣合いですね。我が家は二階の床(壁内の床部分)を、かまぼこ
の板程度の穴を開けて、通気を確保していましたが、管柱や床張りなどの取り合

いに気をとられ、通気の確保まで配慮がとどかなかったのかもしれませんね。


このホームページに記載された記事は、いかなるものであっても許可なく転載したり、利用することを堅くお断りします。特に談話室の記事を無許可で営業に利用することを禁じます。

高気密・高断熱の家/ソーラーサーキット(外断熱・二重通気工法)
COPYRIGHT (C) 「いい家」が欲しい。 ALL RIGHTS RESERVED.


− このウェブページは サイト 「いい家」が欲しい。 > 談話室過去ログ からコピーしたものです − gn