2Fの床強度について
「いい家」が欲しい。/談話室
蓄熱くん
2004/09/17(金) 17:36:41
蓄熱暖房器を2fに設置しようとして床がもつか心配している
者です。お知恵をおかしください。
我が家の2Fの床強度(この表現が正しいか自信ないのですが)
は約180kg/m2と建築屋さんに教えてもらったのですが
設置しようと考えている蓄熱暖房器が170kgあります。
(蓄熱器下面積は72cmx25cm=0.18m2)
この場合大丈夫でしょうか?
要は荷重面積約0.2m2ということは単位面積あたりにすると約5倍
の重量になると考え(170x5=850kg/m2)るのか
1m2の中にそれ以外の物を置かなければ170kgだからいいのか
どちらなのか意味を図りかねてます。
床下はALCを張ってあるので床板が抜ける(割れる)ということは
心配していません。壁と床に隙間ができないか。床が抜けないかを
心配しています。
また我が家は2x4なのですが180kg/m2は標準値なのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。
noah
2004/09/18(土) 01:43:21
300キロのピアノを場所を選ばずにどこにでも置けるのが普通の家の剛性と思います。180キロ程度で心配なる様な家は家ではないよ。仮小屋です。日本仕様でコストって軟くなっているのかもしれませんから、一応おき場所の下にビームが走っているかどうか確認して見られたらどうですか。
小さくても、どうせ隅っこに置くわけでしょうからビームががっちり利いているはずです。重量物を置き続けてもその加重を床面全体に散らすのが2x4の床です。合板で床全体が一枚板になっているはずですので人間の4人5人一箇所に固まったってまったく問題ありません。日本の住宅がそれほど軟く作っているなんて思いたくありませんね。
蓄熱くん
2004/09/18(土) 12:33:32
返答ありがとうございます。
ビームが走っているかどうかの確認ですが・・・。もう既に完成している
為(今年の4月完成)目視では不可能となっています.
4000円ぐらいの石膏ボードの裏に板があるかどうか判別するレーダ?は
持っているので確認してみます。
設計した人(建築屋)に聞いてみると「建築基準法の値が180kg/m2であり
それはクリアしている。置いても大丈夫かどうかは責任がとれない。」
という内容でした。ネットで180kg/m2が正しいかどうか探しているのです
がどうもうまくいきません・・・・そこで博識の方に教えを乞おと思いまして・・・。
私も2x4は「ピアノを2fのどこに置いても大丈夫」という言葉をどこかで聞いて
鵜呑みにしてたのですが。
置き場所は2fの外周部分の壁際(窓の下)に置こうと思っています。
微熱くん
2004/09/18(土) 12:51:17
2x4は「ピアノを2fのどこに置いても大丈夫」?
それは2x4はどれも同じってことかい?
******************************
メールアドレスにスクリプトは入れないでください。
管理者
てこてこ
2004/09/18(土) 13:19:21
積雪加重や耐震性能がどのクラスなのかにもよるでしょー。
2×に限らず2階に乗っけるだけなら問題ないと思うけど、屋根材と同じで横揺れのときは2階の振幅がおおきくなるよ。
2×なら集中荷重が壁線などに沿った所に重量物が固定されて(緊結という意味ではないよ)いるのであれば、まぐさ+スタッド増で対応した方が本来いーですね。←2×を理解している設計士に読んでもらえばわかるとおもう。
開口が広くスパンがとんでいるような場所であれば気にしておいた方がいいかな。
カスリハゼ
2004/09/20(月) 11:37:40
”2階””耐荷重”で検索してみましたが、
クリーンルーム工場の2階の耐荷重が、500kg/平米
だそうです。一般家庭なら、180kg/平米は、
妥当なところではないかと思います。
http://www.altechno.co.jp/ate/
noahさんも言われているように、180kgと言えば、
(個人差はあるでしょうが)人間3人分くらいです。
人間の足裏の面積を考えれば、蓄熱暖房器よりも、
かなりな面圧がかかることになります。
普通の家で、3人が半畳の空間に集まって、問題が
起きるようなことは、あまり考えられないので、さほど
心配されることはないのではと思いますが……。
もしご心配であれば、蓄熱暖房器のメーカにお訊ねに
なっては、いかがでしょう。
ほし
2004/09/20(月) 13:05:15
積載荷重に関する規定は建築基準法施行令第85条にあります。
住宅の居室で床の構造計算をする場合、平方mあたり1800Nとなっています
から約180kgfです。
蓄熱暖房器の接地部分がどんな形状かにもよりますが(面か足か)、私なら
1枚でも板を挟みます。
例えば「ピアノ 設置 補強」等のキーワードで検索してみると色々と情報
が得られます。
蓄熱くん
2004/09/20(月) 17:09:42
皆さんいろいろご返答ありがとうございます。
積載荷重に関する規定は建築基準法施行令第85条にあります
やはり妥当な数字でしたか・・・。
ちなみに蓄熱暖房器メーカさんが建築屋に相談して断られて判断がまた私に
返ってきたという感じです。暖房器さんは責任の関係上、置いて大丈夫かの
確認をするだけで判断はやはり施主の仕事です。
建ててくれたところは最初に言ってくれればいくらでも対応できたのに
ということなのでやはり考慮不足の私の責任です。実は蓄熱器が置ける
ようにと200vのコンセント
とかは用意しましたが、前にも書きましたが2xならピアノが2fにどこでも
おけるという言葉が頭にあったのでどこでも置けると油断してしまいました。
ちなみに言ったところは実際に建てた建築やとは違う2xの工務店です(w
ピアノの設置で勉強してみます。
参考に書きますと人が集まるとか一時的には加重がかかるのは全然問題ないです
が永続的に置く場合はこの180kg/m2を守るのは大切だそうです・・・。
※