2004/12/26(日) 03:12:35
全館空調について教えて下さい(1)より続いています。
noah
2004/12/26(日) 03:12:36
高高の家に全館冷暖房は問題なく快適なお家であろうことは大体わかりました。方向性として2x6に入居しましたさんの家はぜひとも標準的な家として今後日本で建てられていけばいいのではないかとうなづけます。
あとはコスト的な問題と思います。皆さんの関心もその値段にあると思います。
このような家の建て方が標準になれば競争力も出てきてもっと安く入手できると思うのですが、妙に付加価値をつけたがるのが企業の宿命で難しいところです。
別に自慢でもなく、気密がどうの断熱がすごいのでなく、普通に誰でも当たり前にそれくらいの家に住めるようになればもっと別のところに関心が行くと思います。全館空調ではなしがこれほど盛り上がるということは、そこまでのレベル行っている家はまだまだ少ないということでしょう。
SCレベルで坪70万でとられるのであれば2x6に入居しましたさんの家レベルはどれくらいとられるのでしょうか?50万以下でできれば皆さん飛びつくと思います。実際2x6など群馬のマイスターハウスさんなんかいい線行っている様なんですが、誰も値段のことは触れようとしません。闇の中秘密なんでしょうね。
それと後のメンテナンス全館空調の場合必要になると思うのですが、その寿命と維持費はどんなものでしょうか?
無口
2004/12/26(日) 11:42:32
2x6に入居しましたさんの12月23日の書き込みにある条件によると、全館空調にすると、室内は常時(24時間)、夏は温度25℃湿度60%程度、冬は温度22℃湿度45〜50%、にキープされ快適です、その際は冬を除いた8ヶ月で、冷暖房+換気だけで月平均約400kw、費用(電気代)は月平均約8000円掛ります、冬のデーターはまだありませんが、これを加味した年間では、恐らくもっとかかるでしょう、------と私は解釈したのですが合ってますか。それともこれは全電気使用量のデーターでしょうか。
2×6に入居しました
2004/12/26(日) 21:04:18
価格の話しや、ランニングコストに関する見解は、過去ログの「SCそれとも2×6(2) 2004年5月から6月頃」の中に書いてますので、良かったら参照下さい。
家を既に何軒か建てたことがある人はわかると思いますが、まったく同じ家を同じ条件で見積もってもらっても、工務店によって10%程度の価格の差はあります。
更に、家の形も大きさも仕様も材料も立地も違うし、職人さんも違えば、かなりの差が出ます。
私は、現場の管理・掃除・養生はそれなりであれば良いと考えていますし、アフターサービスは今までの経験から余り重要視していません。
このあたりもコストに大きく効いてきますので、その点も勘案して見てください。
工事のよっては、内容を詳細に聞いて、近隣の相場から、指値もしています。
いずれにしろ、あくまで一例だと思ってください。これをもって、全部そうなのだと思われては困ります。
全電気使用量ではありません。換気+冷暖房除湿+空気清浄のみです。
4月からのデータなので、これからの冬を加味すると、確実に月平均は上がると思います。
参考までですが、坪数が40坪前後だと、基本契約が1KW小さくて良い設備になるため、月1000円さがります。
また冷暖房換気する部分も2/3になるため、MINでも1000円はさがります。従って、2000円は下がるものと思います。
但し、断熱や遮熱、入居人数・生活スタイルが同じとしてですので、あくまで一例程度に思ってください。
私は、コストパフォーマンスを優先したら、セントラル空調は、現時点では良い部類ではないと思っています。初期投資もかかるし、ランニングコストもそれなりにかかります。
2,3℃の温度差は良しとして割り切れば、もっと初期投資もランニングコストも安い方法は他にいくらでもあると思いますし、
割り切らなくても良い、もっと良い方法もあるかも知れません。
拙宅は、オール電化でも無ければ、IHにもしていません。給湯は石油ボイラー2つにガスレンジはLPガスです。
一般的に上がられている家庭の比べると、ランニングコストはかなりかかっています。
以前にも書きましたが、私個人としては、コストに見合った快適差だと現時点では思っていますが、これも人によって違うわけで一例だと思ってください。
ひがみ根性
2004/12/27(月) 17:23:47
全熱利用さん
>「3回目の建て屋ともなれば(確かそうでしたね?)」は何のことかわかりませんが、別の人のことですか。
「2×6に入居しました」さんのことです。
SCそれとも2x6(1)というトピ
http://ii-ie.com/pastlog/lng0405/index.htm
で 2004/05/05(水) 07:16:41 付けの書き込みに
>以前住んでいた家は、10年前に建てた
という発言があります。
これで見ると、2×6さんは、少なくとも2回家を建てられたようです。
10年前にお建てになる前に住まわれていた家から数えると、今度の家は3軒目です。
どこかで、今度建てる家は3軒目の家だとお書きになっていたような記憶があるのですが、
ひょっとすると、生活経験が3軒目ということだったのかも知れません。
そうだとすれば、家を3軒お建てになったというのは私の記憶違いです。
話が跳びますが、tonko1stさんも、蓼科に2軒目の家を建てられた。
初めて家を建てられた方と、2軒目3軒目の家を建てられた方では、
話の中身が全く違うという実感をもっています。
そういう方の情報を精読して、
一生に一度きりの家作りと、建てた家の使い方=暮らし方とに
悔いが残らないようにしようと思います。
R2000住人
2004/12/29(水) 13:17:45
このトビ興味深く拝見していました。
1年前に新築(2回目の建築です)して以来、全館空調の良さに満足しています。
拙宅は今は昔のように噂されるR2000住宅です。
神奈川北部在住で、2x6、延べ床60坪(吹き抜け含まず)、地下室付き2階建て(南面傾斜地のため実質3階建て)、Q値1.4W未満、C値0.3です。
温水のみ都市ガスであとは全て電気です。
冬は22度、夏は25度設定で全館空調しています。部屋間、床天井間の温度差は0.5度以内です。
機器はダイキンのエアカルテットプラスです。第一種顕熱交換システムで、加湿機能がついており、冬は45%に設定しています。このため、湿度は40%をきることはなく、特に乾燥感はありません。ちなみに電気料金は総額で2−3万円(空調と換気だけでは0.6−1.2くらいです)。
驚くほど安いという程ではありませんが、快適さを考えれば妥当な額と思います。
ただし、すべての空調、換気、加湿をこの機械だけに頼ることに一抹の不安を覚えない訳ではありません。
ACE
2004/12/29(水) 13:50:02
R2000住人さん、まだ建てられてから1年ということですので、機器に不具合は出ていないかと思いますが、ダイキンのアフターケアはいかがですか?
当方はダイキン製の普通のエアコンを使用しておりますが、以前不具合をメールで問い合わせたところ音沙汰がなかったりと、あまり対応が良くなかったものですから・・・
1台が壊れたら全館の空調が止まるという全館空調のリスクにどの程度迅速に対応してもらえるかは、実は一番重要な気がします。
まさし
2004/12/29(水) 15:44:03
R2000住人さん
情報ありがとうございます。
フィルターの交換などのメンテにはどの程度の手間やコストがかかるのか教えて頂けないでしょうか。また、差し支えなければ、設置コストも教えて頂けないでしょうか。
R2000住人
2004/12/29(水) 19:13:21
ーACEさんへー
実は,設置数ヶ月でトラブルが生じたことがあります。暖房にしたのに暖気が出てこなかったのです。幸いにもダイキンの営業所が近くにあり,基盤の交換やら室外機の交換などいろいろとアフターケアをしてもらいました。その点では対応は比較的迅速だったと思います。(原因は機器ではなく,単純な配線ミスでした)
ーまさしさんへー
リターン部のフィルターは月に2回掃除機で吸引,熱交換機のフィルターは3ヶ月毎に掃除機で吸引です。今のところ,フィルターは交換していませんが,フィルターの予備を購入して,しっかりと洗剤できれいにしようと思っています。この点に関しては今のところコストフリーです。設置コストに関しては,熱交換機が2台必要になったこともあり,結構かかりました。(具体的な金額はご勘弁を!)
まさし
2004/12/29(水) 20:20:53
R2000住人さん
回答ありがとうございます。
ついでにもう一つ教えてもらえますか。保証期間は何年ですか。ダイキンとは保守契約などを結ぶ必要があるのですか。
R2000住人
2005/01/03(月) 15:13:14
まさしさんへ
帰省していたため,お返事が遅れました。
空調機器の保障期間は,機器本体で1年,コンプレッサーが5年です。
ダイキンとの定期的保守点検契約は,1年に2回で年3万円と聞いています。
基本的には,フィルターの掃除などが中心になるので,自分でできる人は特に必要はないと,ダイキンのメンテナンスの人は言っていました。
まさし
2005/01/04(火) 17:51:38
R2000住人さん
新年早々、回答ありがとうございました。
2×6に入居しました
2005/01/12(水) 20:47:26
拙宅の湿度計(スーパーEX)ですが、連休に正確な湿度計で管理されている恒温糟に
持ち込んで試させてもらいました。結果は正確でした。2%もずれていませんでした。
結論として、やはり拙宅は乾燥していないようです。ここのところ45%はさすがにきつく
なってきましたが、22℃で40%台前半をまだキープしています。
台所の同時給排換気扇をずっと回しておいたり、窓開けしておくと、30%台に降下します。
換気量を強にしても乾燥します。
試しに、一日換気を止めてみたところ(給気口と排気口が各一箇所ありますが、目張りは
せず、熱交換器の電源を切ってモータを止めただけです。)、
明け方、樹脂サッシ下枠近辺の遮熱LOW-Eペアガラスに結露が発生しました。
湿度も60%オーバになっていました。風の強い日で風圧による隙間換気がかなりあったと
思うのですが、湿度がかなり上がり、22℃でも暑かったです。
やはり、我が家は異常な湿気っぽい生活スタイルみたいです。
魔法使い
2005/01/12(水) 21:47:39
いやはや、いつ読んでもスゴイ家。高高の住人が乾燥を気にする中、2×さんは魔法で水でも湧かせているんですかな。
2×6に入居しました
2005/01/12(水) 22:41:39
いやはや、魔法が使えれば良いのですけど、残念ながら貴殿のように魔法は使いではないのです。
一時は漏水でもしてるのかなと、自分でチェックしてしまいました。
指摘されてから、気になって調べると、関東地方で高高住宅にお住まいで、冬に加湿器無しで乾燥しない家が、他にもあるので安心しました。
談話室の常連さんでも、良く読んでみると、家が乾燥していない方がいるのですね。
ところで、夏は25℃70%ぐらいまで湿度が上がる日があるのですが、やっぱりこれって異常ですかね? たいていは60%近辺でしたが。
室温を28℃だと、湿気が多い感じで爽やかさがなくなるので、電気料金もたいしたことなかったので、ずっと25℃の室温になるような設定にしてました。
エアコンユニットの除湿機能が再加熱方式でないからかもしれません。
つばさ
2005/01/13(木) 13:20:25
つばさ@北関東(在高高住宅、3種換気)です。
2×6に入居しましたさん こんにちは。
貴殿の書き込みは非常に参考になります。これから家を建てる人にも有意義ですから
今後も書き込み続けてくださいネ! (^。^)
>指摘されてから、気になって調べると、関東地方で高高住宅にお住まいで、冬に加湿器>無しで乾燥しない家が、他にもあるので安心しました。
>談話室の常連さんでも、良く読んでみると、家が乾燥していない方がいるのですね。
高高で乾燥しないわけでは有りませんがそれなりの工夫で
加湿器無しで生活しているご家庭は結構あります。(工務店談)
我が家は2×6さんとそれほど離れていない所に住んでいると思いますが
結構乾燥する所です。何もしていないと下手すると30%を切ってしまいます。
(湿度計はスーパーEX使用。)
建築中も含め工務店と話したのですが、
・観葉植物を置く
・お風呂のふたを開けておく
などなどです。
(過去ログの乾燥対策のなかで既出の内容)
2×6さんは確か観葉植物をかなり置いていらしたかと思います。
結構これが湿度アップに貢献しているのではないでしょうか。
我が家は、お風呂のふた開けですが予想以上の効果です。
寝室と風呂が2階にあるのですが、家族全員の入浴後ふたを開けておけば
ほぼ、40%以上(実質50%前後)をキープしています。
弊害は、浴室に近い寝室の窓のカーテンをきっちり閉めてしまうと
薄っすら結露してしまいます。
(まーカーテンを少し隙間を開けておけばば問題なしですが。)
でも1階は厳しいです。30〜35%位が多く、外気の状況により
30%を切ってしまう時もあります。
こちらは気化式の加湿器を使っていますが40%以上を常時キープ
するのは難しい状況です。
全館空調の話題とは関係ないけど、ちょっとした工夫で加湿器なしでも
それなりの環境(40%前後)は作れるような気がしています。(^^;;;
ところで
>夏は25℃70%ぐらいまで湿度が上がる日があるのですが、
>やっぱりこれって異常ですかね?
よく意味が分からなかったのですが。70%を超える事は結構あると
思うのですが・・・
過去ログにも書いたのですが、湿度が70%を超えると温度に関係なく
不快に感じますネ。
ではでは!
2×6に入居しました
2005/01/13(木) 23:23:45
つばささん、初めまして。
>2×6さんは確か観葉植物をかなり置いていらしたかと思います。
>結構これが湿度アップに貢献しているのではないでしょうか。
前にも書いたのですが、植物への給水量は、毎日2リットル強ですので、ほぼ、この量が植物自身や鉢の土、水受け皿から蒸発していると思います。
でも、たった2リットル強です。
4人家族の人体から、室内に一日で放出される水蒸気量より、少し少ない程度です。
効果はあるとは思いますが、必要水蒸気量の総計から考えると支配的要素にはならないと感じています。
あとは、窓を開け放さない生活をしているとか、調理で台所の換気扇を回すのは、火がついているときだけの習慣なども、効いてはいるようです。
(窓を開け放ったり、台所の換気扇を調理後にも回し続けていると、乾燥してきます。)
他には、室内に干しているのですが、洗濯物が多いくらいですね。洗濯物は、干すときと、乾いた時の重量差が放出する水蒸気量になりますので、
厚手のトレーナなどを、毎日何枚も絞りが甘い状態で干している(衣服を傷めないためです。乾燥防止ではありません。)ため、かなりの水蒸気を放出しているとは思われます。
風呂ですが、拙宅では、排気換気経路の末端にあるため、入浴後、床を拭かずに風呂の戸を開けておくのですが、室内側に水蒸気が、どの程度流れ込んでいるかはわかりません。
床は、朝までには、季節を問わず乾いてしまいます。
先週、浴槽のフタを湯を残した状態で一晩開け放ってみたりしたのですが、効果がハッキリとはわかりませんでした。
あとは、調理でお湯を良く使うので湯気がもうもうと出る(麺好き)。炊飯器が2台、自動再沸騰の大きめの電気ポットを使っている。食洗器が無いので、食後は食器をお湯で手洗いしている。
こんなとこですかね。
指摘を受けてから、換気止めてみたり、湿度計を調べたり、一時は漏水を疑ったり、いろいろと考えたり試したりしているのですが、
未だに余り乾燥しないハッキリした理由が見つかっていません。
多分、どこかで大量に発生しているのではなく、それぞれの積み重ねで総計として量が多くなっているような気がしています。
いまのところ、大きな要素としてハッキリしているのは、発生する水蒸気量でなく、失う水蒸気量が少なくなっていることだと思います。
換気量を0.2回/時間程度に絞って運転(能力は0.5回/時間あります。)しているため、隙間からの温度差換気や風圧換気を考えても、
失われる水蒸気は、0.5回/時間換気した場合に比べて、半分程度になると思われます。
しかしながら、以前指摘を受けたように、そうだとしてもかなりの水蒸気を補充しないと湿度を維持不可能です。
そのため、他の家庭に比べて、本人達は気付いていなくても、生活にともなって発生する水蒸気が多い生活スタイルなんだろうという、曖昧な結論に結局なってしまっています。
先日、換気を止めて実験したときは、カーテンの無い窓でも、樹脂サッシの遮熱LOW-Eガラスの下枠付近が結露しましたので、水蒸気がかなり出ていることは確かみたいです。
拙宅の場合、1.2Fの湿度差は、空調が暖房していないときでも空気を循環させていることの効果がでているのか、余りありません。
但し、その分の電気は、空調設備が微送風と言いながらしっかり消費しています。
夏は、70%程度になることもあるのですね。安心しました。
もしかして、拙宅だけが大量の水蒸気発生で、なっているのかと心配になってました。
ピノキオ
2005/01/16(日) 00:43:48
全館空調の空調室内機や熱交換機には、全館に風を送り出すため、大きなモーターなどが入っていると思うのですが、かなり電磁波を出すのでしょうか。
最近は余り話題にならないですが、低周波電磁波が人体に有害である可能性がある、という話もあるものですから、ちょっと知りたくなりました。
2×6に入居しました
2005/01/16(日) 08:10:14
ピノキオさん、問題は無いように感じます。
大きなモータといってもたいしたことありません。磁場も閉じていないとモータとして効率が悪いので、外部への漏れは小さいです。
発生している磁力も、IHの電気釜やコンロとは違って小さいです。
生活している人が、設置環境から考えて、近づける距離も離れています。
もし、これらの低周波電磁波が影響あるのであれば、
壁や天井に設置するエアコンや、換気扇のモータ、乾燥機や洗濯機のモータ、携帯電話の着信通知用バイブレータも危ないと思ってますので、
私自身は気にしていません。
ピノキオ
2005/01/19(水) 21:39:15
2×6に入居しました さん
回答ありがとうございます。
「磁場も閉じていないとモータとして効率が悪いので、外部への漏れは小さいです」とありますが、例えば電気掃除機はかなりの電磁波を出すようですが、それとは何が違うのでしょうか。
まさし
2005/01/20(木) 01:12:35
ちょっと違った話題ですが、全館空調を入れながら、一部屋だけ床暖房を併用すると、どうなるのでしょう。
床暖房の部屋の暖気がリターンを経由して他の部屋にも回って、全体が暖まるのか、それとも部屋の間に温度差が生じるのか。やはり後者でしょうか。
特に床暖房の部屋に全館空調の温度センサーがあると、他の部屋が暖まっていないのに、センサーが働いて空調が止まってしまうということになるでしょうか。
2×6に入居しました
2005/01/20(木) 06:05:38
ピノキオさん、おはようございます。
>例えば電気掃除機はかなりの電磁波を出すようですが
そうなのですか、知りませんでした。認識が甘かったのかも知れません。
具体的な情報源などがあれば、教えて頂ければと思います。
個人的には、
出ているのは磁気回路からの磁力線の漏れなのか、それとも、電波ノイズなのでしょうか。
周波数(出来ればスペトラムの分布範囲や傾向)や、強度はどの程度程度なのでしょうか。
測定条件はどうなのでしょうか。
殆どのメーカや機種や種別(使っているモータ等)で同じなのでしょうか、それとも特定のものについてなのでしょうか。
法規制やガイドライン(業界団体の自主規制)には、どのようなものがあるのでしょうか。
被曝時間と健康被害の調査結果などはあるのでしょうか。それと比べてどうなのでしょうか。
などの情報がわかれば、自分としての判断が可能(正しいがどうかはわかりませんが、知らないよりはマシ)かなと思っています。
個人的には、掃除機などに鍋を近づけても暖まらないので、交流地場の漏れはIHに比べたら小さく、
金属片が機器に磁力で吸い付くこともないので、直流地場の漏れも小さいと思いこんでおりました。
空調の場合は、掃除機に比べたら距離も離れているので、かなり減衰していると思いますが、心配なほど危険なのでしょうか。
運転している時間が長いので、小屋裏設置した場合に、真下の部屋で寝ていれば被曝時間は長くなる(距離は2m以上離れていますが)と思いますが、トータルとしてどうなのでしょうか?
情報頂いて、勉強してみようと思います。
>それとは何が違うのでしょうか。
もし電気掃除機がかなりの電磁波を出して問題なのであれば、違いはあまり無いかもしれません(無責任推測モード)ので、危険だから止めようということになると思います。
そうすると、携帯電話(これは個人的には疑わしいと思っている)やトイレの脱臭便座、乾燥機、洗濯機、エアコン、扇風機、電気炬燵で送風ファンのあるもの、・・・・等も危ない対象になってしまうのでしょうか。
2×6に入居しました
2005/01/20(木) 22:56:42
殆ど知識なかったので、悪い頭ですが、少し勉強してみました。
ピノキオさんが心配されているのは、50、60Hzの微弱な交流磁界が、癌などになる率が高いと言われていることに関連してではないかなと思います。
おっしゃるとおり、電気掃除機は、周囲に漏れる交流磁界が、距離が1m以下ですと数mGから200mG程度になるようで、他の家電製品に比べると大き目になるようです。
室内の壁付け家庭用エアコンも同じように大きいですね。
同じように、強力なモータを使っているつかっている全館空調の室内ユニットについて心配になる気持ちもわかります。
もし心配であれば、全館空調の室内ユニットの設置場所を、長時間人がいるところから話した場所に設置されたら良いのではないでしょうか。
距離の2乗で磁界の強度は小さくなるので、有効な対策かなと思います。
普通は騒音のこともあり、前に書いたような悪条件「寝室の上の小屋裏」等には設置せず、小屋裏でも納戸やトイレ、廊下上などに設置すると思います。
これは、ダクトやリターン口設置の問題もあり、そうしている場合が多いのではないでしょうか。
したがって、通常は、長時間人がいるところからは、通常は距離が離れると思います。
どうしても、心配でしたら理解のある工務店さんにお願いして、施工例を測定器持参で測らせてもらって、設計前に確認させてもらえば、良いのではないでしょうか。
短期直接的な危険性に関するものについては、ガイドラインが示されていますが、より微弱なレベルでの暴露による発ガン性などについては、関連性が完全には確定はしていないようですね。
でも、危ないものは避けるという考えも、一概に間違いとは言えないと思います。
私など何もしらないので、IHコンロなどに比べれば、磁気回路が閉じているので小さいと発言していました。もっと微弱でかつ低周波なため、エネルギーが低い50,60Hzの交流磁界での事とは知らず、失礼いたしました。
しかしながら、微弱な電磁波による健康問題に関するサイトの中には、明らかに誤りの情報や、マイクロ波と低周波磁界が混同して論じられていたり、
他の電子機器の誤動作を起こす不要輻射と人体への影響がごちゃ混ぜだったりと、いろいろと情報が混乱しているようにも感じました。
また、数値は出しても、条件が無い(例えば浴びている累積時間や、強度を推定した根拠等)ものや不明なものも多く、まだまだこれからの分野かなという気もしました。
防護機器や道具を販売しているサイトには、かなり?の強引かつ誤りなものもあり、用心が必要かと思います。
余り神経質になっても生活できないのですが、とりあえず使用条件等から危険性が高いと言われている、ホットカーペットや電気毛布や電気敷布、電気あんか、電気式の床暖房が必要のない家でよかったと思っています。
IHコンロは、別の理由でガスにして導入しませんでした。
電子レンジとIH炊飯器は使ってます。今更やめられないです。
電気炬燵は冬の雰囲気を出すために、コンセントを差さずに使っているので問題ないかな。
携帯は、以前から心配なのでPHSを使っています。田舎でエリア外が多く、早く携帯に変更しろと言われてて、その気になりかけていたのですが、
ちょっとブレーキですね。もっともこちらは低周波磁場でなく、マイクロ波の電界が問題な訳ですが。
そういえば、1軒目の家(前の前の家)は高圧送電線の真下だったことを思い出しました。
猛烈なトビずれ申し訳ありません。
ピノキオ
2005/01/23(日) 00:20:44
私も余り知識がなかったので、その後少し調べてみましたが、2×6に入居しましたの言われるように、50HZ、60HZといった低周波電磁波の人体への影響については、定説がないようですね。
2×6に入居しました
2005/01/28(金) 20:10:59
12月下旬から1月は寒かったため(毎朝零下で、半数以上が零下5,6℃)さすがに電気代がかかりました。
4/20〜5/20 348kWh 7535円
5/21〜6/17 338kWh 7434円
6/18〜7/20 527kWh 9667円
7/21〜8/18 441kWh 8920円
8/19〜9/20 448kWh 8998円
9/21〜10/19 306kWh 7122円
10/20〜11/18 313kWh 6997円
11/19〜12/19 483KWh 8616円
に対して、
12/20〜1/18 750kWh 11309円
でした。換気+冷暖房+空気清浄だけの電気代です。
条件や運転内容はこのトビの(1)に詳しくかきましたので参照下さい。
以前の家で石油ファンヒータ、電気ごたつ、エアコンで採暖生活していたときと、家の延べ床も増えたのに、妻が計算したら、金額はほぼ同じでした。
ピノキオ
2005/01/31(月) 01:09:54
2×6に入居しましたさんのランニングコストは、本当に低いですね。
ちなみにコストについて言えば、システムの耐用年数も大きく関わってきますよね。設置費が同じ200万円であっても、10年持つのと20年持つのとでは、全く違ってきます。
デンソーエースに聞いてみたところ、使い方等によって異なるので一概に言えないものの、一応の目安としては15年程度を見て欲しいとのこと。
全館空調は、初期コストも高いし、家の中にいわば埋め込んでしまうシステムなので、30年くらいは持つのかなあと思っていたので、ちょっと短いな、とはじめは感じましたが、考えてみると普通のエアコンなどと同じ機械ですから、この程度なのかなとも思いました。
メーカーによっても、耐用年数って結構違うものなんでしょうか。例えば山武のきくばりは、機械は米国からの輸入みたいですが、国産と輸入とでは違ったりするのでしょうかね。
※