石油給湯/暖房の分岐配管
「いい家」が欲しい。/談話室
Buckeye
2005/05/29(日) 22:11:19
お世話になっております。m(_ _)m
灯油タンクから3つの機器に対しての給油配管ですけども、よいやり方があったら御教授下さい。暖房をFFストーブで考えていて、その補助としてFF温風ヒーター(ストーブの温風タイプ)を考えています。(温水ルームヒーターの見積もりはかなり高かったので、、、(^^;)
で、どうせ灯油を使って灯油タンクも必要なら、給湯もまとめた方がいいだろうと思って石油給湯にしようと思ったんですけど、ビルダーさん(が問い合わせた業者さん/メーカーさん?))の話しでは、タンクからの給油は、2つは大丈夫だけど、3つはうまく機能するかどうか分からないということで、タンクが2つになってしまいました。
施工条件などの違いもあると思いますけど、3つでも大丈夫だよ、とか、こういう部材を使うと大丈夫だと、とか、うまい方法があったら御教授下さい。やっぱり3つは難しいというダメ出しでも結構です。
タンクの位置はまだ決まってませんけど、大体の距離は、キッチンまで3m、温風ヒーターまで3m、ストーブまで6mという感じです。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
空屋
2005/05/30(月) 09:20:21
Buckeyeさんこんちは
2つは良くて3つが駄目って言うのが良く分かりませんが。
それって灯油からの圧力差で言ってるのかな〜とちょっと皮肉^^
灯油タンクの吐出口がどのくらいの高さかで決まるかと。
一つだけでも1cmでも石油機器が上部に設置されたらほとんど燃焼しません。
お薦め方法は灯油加圧ポンプです。(別トピで水道加圧装置必要ってレス付けてましたが^^
これの屋外型をバルコニーやはしごで届く位の所に透明のプラスティックボックスに
入れて設置すると機器寿命をアップするしOKです。
透明のプラスティックボックスは電力メーターボックスを流用すると安くていいかと。
透明を使う事によってポンプのエラー(LED点滅等)を発見出来ます。
ポンプ選定の注意としては石油燃焼機器の消費石油量<1分間に汲み上げる量が
上まわるって事ですね。
ポンプ無しで灯油の落差エネルギーで給油するのであれば、ベルヌイの定理を使えば
2つが良くて3つは駄目?が解消出来るのはないでしょうかね。
オショー
2005/05/30(月) 10:57:56
メインの給油配管が細いと、これにぶら下がっている沢山の燃焼機器に同時に給油するとき、供給不足になります。
対策は二通りあります。
1.メインの給油配管を太くする。
燃焼機器が1台だけのときは、外形8ミリ内径6ミリの銅管を使用しています。
これを太くします。断面積で比例計算すれば必要内径がわかります。
各燃焼機器は、自己が消費する以上の灯油が入らないようにフロートバルブがついています。したがって、分岐をしてもメイン配管が太ければ、燈油タンクのヘッド圧力が個別の燃焼機器に正常に加わります。
2.灯油タンクのフィルタの出口で分岐して個別に配管する。
ただし、分岐管個別にストップ弁をつけておきます(保守用)。
タンクからフィルタの出口までは内径が大きく、配管距離も短いので、ここで分岐しても大丈夫です。
Buckeye
2005/05/31(火) 13:16:15
空屋さん、オショーさん、
御教授、ありがとうございます。m(_ _)m ビルダーさんに言ってみます。(関西なので、あんまり灯油FF暖房はポピュラーじゃないのかもしれません。)
空屋さん、細かいことですみませんけど、
> 機器寿命をアップするし
これは、タンク/配管/給油システム方でしょうか、それとも端末となる給湯器/ストーブの方でしょうか? 加圧ポンプを使うと灯油の動きがスムーズになって、機器寿命が延びるということでしょうか? 一石ニ鳥であれば是非使わせて頂こうと思います。
オショーさん、
設備投資を小さくするならオショーさんのやり方ですね。
ちょっと別の質問になりますけど、暖房機器を使わない時、ストップ弁からストーブまでの配管内の灯油って、全部燃焼させてカラにできるんでしょうか? それとも不良灯油対策として特別な処置が必要なんでしょうか? 外付けタンクFFストーブの素人質問ですみません。
今は普通の石油ファンヒーターを使ってて、去年の使い始めは不良灯油かなという感じで異常燃焼したので、、、。今年はスポイトで吸い上げてカラにしました。
オショー
2005/05/31(火) 14:26:16
>ちょっと別の質問になりますけど、暖房機器を使わない時、ストップ弁からストーブまでの配管内の灯油って、全部燃焼させてカラにできるんでしょうか?
→空にはできないでしょう。
私が昨年まで20年以上使用していたFF式石油ストーブでは、そのまま、翌シーズンまで放置しておきました。屋外石油タンク下のストレーナは、ガラスのカバーがついています。タンク内で結露した水分は、このカバー内に沈降し、油水分離ができるようになっています。この水を抜かずに灯油配管内に入れてしまうと燃焼不良を起こします。
>それとも不良灯油対策として特別な処置が必要なんでしょうか?
→灯油は硫黄分等の不純物が非常に少ないため、配管内に貯めておいても何も起きないと思います。
空屋
2005/05/31(火) 17:34:09
オイルポンプの寿命の事ですよ。
雨風に耐える屋外仕様より持ちがいいです。
Buckeye
2005/06/02(木) 13:28:55
オショーさん、空屋さん、
御教授、ありがとうございます。m(_ _)m
ちょっと不良灯油(説明書ではリーゼント姿の灯油君になってる)対応を気にしてたんで、ほっとしました。
ポンプも付け方で寿命が変わってくるんですね。プロの工夫、ありがとうございます。m(_ _)m
ビルダーさんと相談中ですけども、タンク2つの経緯としてはやっぱりメーカーの方が安全側に見ておいてということでした。ポンプ利用はもともと入れていたようで、メイン部を太くするのも検討するそうです。
1つコストダウンできそうです。ありがとうございました。m(_ _)m
解決とさせて頂きます。
余談ですが、別トピで質問させて頂いた「狭い勝手口」の話し、シャノンのテラスドア別注で対応で、実際の通り口の幅は500ぐらいになってしまいます(^^;。まあゴミ出しや買い物の荷物を入れるのには何とかなるかなあ、仕方ないかあ、です(^^;。別注なんで、普通サイズよりも高い(T.T)
※
このホームページに記載された記事は、いかなるものであっても許可なく転載したり、利用することを堅くお断りします。特に談話室の記事を無許可で営業に利用することを禁じます。
高気密・高断熱の家/ソーラーサーキット(外断熱・二重通気工法)
COPYRIGHT (C)
「いい家」が欲しい。
ALL RIGHTS RESERVED.
− このウェブページは サイト
「いい家」が欲しい。
>
談話室
の
過去ログ
からコピーしたものです −
gn