気密シートについて

「いい家」が欲しい。/談話室



どうなのかな 2005/12/15(木) 19:40:11
我が家は外張工法で建築中で、図面には気密シートと記載されています。
本日、仕事が終わって現場を見に行ったところ、シートが貼られていたので、近くで見ると「透湿・防水シート」と書かれていました。
メーカーは、フクビのスーパーエアテックス1000と書いてあります。
これって、気密シートの役目も果たすのでしょうか?
私は全くの素人なので誰か教えてください。

ほし 2005/12/15(木) 20:51:10
シート類は正確な名称を覚えるのが難しいのか、設計事務所も工務店さん
も、たいていの人は間違った名称で呼びます。なので、工事ミスなのか図
面が勘違いなのかは解りません。
透湿防水シートは、主目的が防水で透湿機能を持たせたシートなのに、多
数派は「透湿シート」です。
「防湿シート」と呼ぶ人もいます。
「透水シート」と呼ぶ人もいます。←本当の話です
外張断熱の断熱材の上に張っているなら、フクビのスーパーエアテックス
で正解で、単なる図面の誤記でしょう。
断熱材を張る前に張っているなら、一般には防湿気密フィルムが正解なの
で工事をする人の間違いと思いますが、透湿防水シートで正しいと考えて
いる工務店があっても驚きません。
役に立たない投稿で申し訳ないです。

どうなのかな 2005/12/15(木) 22:37:07
ほしさん
ありがとうございます。
ただ、現場は、柱→構造用合板→透湿防水シートの段階で、このあと外断熱材がはられるものと考えられます。
設計図は、構造用合板→気密シート→外断熱材となっております。
現場が間違いということでしょうか。

二級だけど建築士 2005/12/16(金) 11:15:01
設計図が合っていると思います。
通常は柱→気密シート→外断熱材
スーパーエアテックスは透湿防水シートなのでダメでは?
フクビのHPでも充填断熱の参考図ですが断熱材の外側に使われています。
外張りでも繊維系の断熱ボードを使う場合には、断熱材が濡れるのを防ぐため
断熱材の"外側"に透湿防水シートが必要となります。
ちなみに構造用合板がある場合、継ぎ目を気密テープでふさぐことで
気密シートの代用にもできます。
以上、「次世代省エネ基準の解説」からでした。

二級だけど建築士 2005/12/16(金) 11:26:07
ちょっと他人事みたいな表現だったので反省して追伸です。
私なら、図面と違う施工がされているということですぐに工務店に言います。
間に合うでしょうか、心配です。

ゴムゴム 2005/12/16(金) 16:40:54
クレゾール事件で有名な、T建設の現場でも気密テープじゃなく
防水テープを使ってるらしい。
素人なので、コストダウンが目的なのかは良くわかりません。
全天テープと書いてあります。

二級だけど建築士 2005/12/16(金) 17:50:41
全天テープってたぶん黒いやつだと思いますが、
ブチルゴム系で、どちらかと言えば値段も粘着力も高い部類ですよ。
T建設を援護するつもりは毛頭ありませんが、普通によく使われるものです。

ほし 2005/12/16(金) 23:01:55
住宅金融公庫の仕様書を見直したら、透湿防水シートを気密工事に使う例も
ありました。地域限定はあったようですが。
まず質問して、説明してもらえばいかがですか?
一般的な施工法はメーカーの論理で成り立っていますが、工務店さんの場合
には経験則で微妙に使い方を変えるケースが多いです。
それが必ずしも悪い方向とは限らないので、難しいのです。
あきらかに全然駄目な方法であることもありますが。
本題とは関係ないですが、全天テープは防水・気密テープなので全く問題な
いです。

どうなのかな 2005/12/16(金) 23:29:46
ほしさん
皆様ありがとうございます。
設計士及び棟梁に聞いてみます。